other 2014-01-26 23:51:57 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 955查看 2回答
关于基础梁中负筋长度问题
软件计算d轴基础梁,该梁没有高差,没有变截面,为一条从西到东的通梁,共六跨。 梁原位标注如图,奇怪的是在二跨三跨间的负筋计算时却出现了锚固,且该跨处也没有什么特殊构造啊,而且其它跨的负筋均正常计算,请问老师为什么出现这种情况。 该梁的其余钢筋均正确计算。问题补充:我已经将该梁按照框架梁重新画了一遍,并看了钢筋三维,但是更奇怪了,同样这个位置的我设置的框架梁,在二跨三跨中间支座处负筋共5根,其中三根正常,另外两根每根负筋分成两部分在该柱弯折15d,该处柱子也正常啊,为什么出现这种状况。好难啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你左右钢筋直径相同吗
2014-01-27 00:22:14
-
你把这道梁用设置框架梁(属性改成基础联系梁)再画这道梁,查看一下结果,然后再分析分析,钢筋三维有助于理解。
2014-01-27 08:49:48