• 关于梁、窗台、压顶及节点的套价问题

    个人感觉工程量的计算只要没有漏算的话不会有什么大错,但是套价倒是有许多不同的理解,特别是目前的定额说明有一些地方没有说的很清楚,理解不同的话会有不同的套价方式,工程如果大一点的话套价不同最后的造价会有很大的差距,我自己就感觉一些梁的节点部位的套价不是很清楚,希望论坛高人给我一些指点。 麻烦各位看一下下面这几个个剖面图,分别是A 、B、C、D、E三个节点: 1、A和E分别是两个窗户的压顶,有人说只要压顶出墙就应该套压顶,如果没出墙就应该套圈梁,但是也有人说压顶左右全部连通的话(具体的立面图位置用同样的字母标出)就应该套矩形梁,请各位指教一下这个到底应该套什么? 2、其次就是B,B这里有人说应该套异形梁,有人说应该直接并入有梁板套有梁板子目,也有人说要把两个突起单独拿出来套砼线条,更有人说要把下突起套线条,上突起并入有梁板,请高人指点应该怎么套价? 3、C、D也是同样的问题,也是分别有三种套法,分别是异形梁、有梁板和砼线条,请高人指点应该怎么套价? 然后就是反梁的套价问题: 4、H和J部位分别是两个走廊的反梁,还是和上面一样,有四种套法的争论,分别是异形梁、有梁板、圈梁和砼线条,请高人指点应该怎么套价? 5、I部位也是一个反梁,稍微比下面的梁后缩了一点,有人说应该套圈梁,有人说应该套小型砼构件,有人说套矩形梁,请高人指点应该怎么套价?

    漏算

    剖面图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁上突出墙面的线条,在室内的并入有梁板工程量,突出室外的统统要按线条工程量计算,

    反梁如果是和现浇板同步施工的按有梁板计算,后期和砌体同步施工的按圈梁计算。

    突出墙面的线条成台阶型或者踏步型的,无论在室内还是室外均按异形梁计算。

    2014-01-30 12:39:26 

  • 梁的挑耳一般是并入梁的工程量套梁的定额子目

    窗台下口处的梁一般叫窗压顶,套压顶的定额子目就可以了,窗压顶有和墙一样宽的,也有比墙宽的,都套压顶的定额子目

     

    2014-01-27 16:36:13 

  • 请问B节点是如何画的,我理解是整个按异形梁画,或者是矩形梁加上下2个凸出

    2018-08-09 11:20:16 