蛋蛋 2014-01-29 12:17:38 | 云南省 其他专业 | 3060查看 5回答
有地下室的是先打预制钢筋砼方桩还是先挖土
有两层地下室,底板底标高为-12.1m,采用预制钢筋砼方桩,桩顶标高为承台底标高+0.05m,承台顶标高与底板顶标高同高,底标高比底板底标高底一点。请问这种情况是先挖土方到承台底标高位置再打预制方桩还是先从自然地坪打预制方桩在大开挖土方呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况下 一般是先挖土方到承台底标高位置再打预制方桩 当然 也有 先从自然地坪打预制方桩在大开挖土方的;但是这样的做法 比较少,要根据 地质条件 确定 ,最好 是按照施工方案 确定 施工顺序。
2014-01-29 12:33:03
-
应该按照施工顺序先去挖土方到承台底高度然后再打预制桩。
2014-01-29 14:55:44
-
先挖土方到承台底标高位置,再打预制方桩。
2014-01-29 12:27:12
-
有两层地下室,底板底标高为-12.1m,采用预制钢筋砼方桩,桩顶标高为承台底标高+0.05m,承台顶标高与底板顶标高同高,底标高比底板底标高底一点。这种情况一般是先挖土方到承台底标高位置再打预制方桩的,不是先从自然地坪打预制方桩在大开挖土方的。
2014-01-29 13:04:23
-
这种多是先挖土再打桩
2014-01-29 13:28:11
-
地下室是预应力混凝土管桩,那么在开始做承台或筏板的时候,施工单位是否有额外的钢筋施工?
请教各位,我是施工单位新人,地下室是预应力混凝土管桩,那么在开始做承台或筏板的时候,施工单位是否有额外的钢筋施工?如果有,那么这个额外的钢筋应该是怎么计算呢?
-
池州地区 7134m2 的三层商铺框架结构 局部地下室205m2 500根400 预应力砼管桩和16根800的钻孔灌注桩基础?钢筋用量大概多少? 土建工程造价指标大概多少? 请专家们指点谢谢
-
请问地下室筏板基础穿梁,是怎么穿的,大样图我看是后浇带的两侧有两条梁,那是不是在后浇带的两边专门设置画两条地梁还是后浇带直接穿过很多条地梁呢
-
请问地下室筏板基础穿梁,是怎么穿的,大样图我看是后浇带的两侧有两条梁,那是不是在后浇带的两边专门设置画两条地梁还是后浇带直接穿过很多条地梁呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看