从桥架出来的弱电管,到插座这是怎么走的
4条线-JDG25 3条线-JDG20 2条线-JDG20 1条线-JDG16 我想问,水平的管我可以算,那到插座那的立管我怎么算呢?是一个插座一个管吗问题补充:都是JDG16吗。我图上标的这三个线都是板底高度对吗?还是从板底到一个插座,然后从插座在上去呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个和普通五孔插座的做法是不一样的,每个弱电插座都是一根单独的线,无法是多线共管而已;到每个弱电插座的都是JDG16管,内穿一根线即可。
2014-02-07 11:31:42
-
到插座那的立管 是一个插座一个管;
2014-02-07 11:21:22
-
4条线-JDG25 3条线-JDG20 2条线-JDG20 1条线-JDG16 我想问,水平的管我可以算,那到插座是一个插座一个管.
插座都是JDG16的管.图上标的这三个线都是板底高度.是从板底到一个插座,然后从插座在上去的。
2014-02-07 11:43:55
-
插座立管的计算,应按最短距离的原则;即要考虑插座的距地和距天棚的高度,确定两个插座之间水平的敷设部位。再计算插座的立管。