• 构造柱智能布置柱顶标高变为墙洞口顶标高

    如图,我定义了一个构造柱,顶标高是层顶标高,底标高是层底标高。点画布置了墙两端的构造柱后,我智能布置窗两侧的构造柱,但是布置上后发现构造柱高度自动变为了墙洞顶标高,请问老师这是为什么,计算设置中也没有问题啊?

    智能布置

    柱顶

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    你好,你说的问题,在软件中自动生成的门窗的构造柱高度就是门窗的高度,要想使构造柱到顶,可以批量选择构造柱设置层顶标高即可

    2014-02-09 05:30:15 

  • 最好不要智能布置。

    2014-02-09 09:09:46 