• 关于外墙脚手架套定额问题?

    现在在做一个局部三层(檐高11.5米),总高十一层的预算(檐高36.8米)。 问题1:现场教授架局部三层的搭设高度是11.5米,有一段是从局部三层上搭设,高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是从一层室外地坪搭设,高度是36.8米。是不是按实际搭设的高度分别套用定额,例如局部三层部分计算出工程量后套用15米以内的脚手架项。从局部三层搭设的部分套用30米以内脚手架项;从室外地坪搭设部分的脚手架套用50米以内脚手架项?还是根据总檐高所有的脚手架都套用50以内脚手架项? 问题2:突出屋面的机房间(层高4.1米)的脚手架怎么套取定额,是不是套用6米以内脚手架项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防护架必须都按总高度进行套用,因为总高度才能决定脚手架的布局,外墙脚手架一般需要套两个脚手架定额子目,一个的墙体用的,砌筑外墙采用外墙内脚手架面积,套用定额里脚手架,混凝土外墙采用外墙内脚手架面积,套用定额层高以内的外脚手架、双排,一个是外立面防护用的,采用外墙外脚手架面积,这个必须按总高度套用,套用定额总高度以内的外脚手架。

    檐高

     

    2014-02-09 09:16:21 

  • 1:现场教授架局部三层的搭设高度是11.5米,有一段是从局部三层上搭设,高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是从一层室外地坪搭设,高度是36.8米。是不是按实际搭设的高度分别套用定额,例如局部三层部分计算出工程量后套用15米以内的脚手架项。从局部三层搭设的部分套用30米以内脚手架项;从室外地坪搭设部分的脚手架套用50米以内脚手架项?还是根据总檐高所有的脚手架都套用50以内脚手架项?

    局部三层部分计算出工程量后套用15米以内的脚手架项。从局部三层搭设的部分套用30米以内脚手架项;从室外地坪搭设部分的脚手架套用50米以内脚手架项;

    2:突出屋面的机房间(层高4.1米)的脚手架怎么套取定额,是不是套用6米以内脚手架项?

    可以套用 6米以内脚手架项;

    2014-02-09 08:54:54 

  • 脚手架必须是分开计算的,套取各自的脚手架高度,定额有解释的

    屋面的脚手架,如果是在屋顶搭拆的,就按照屋顶到机房顶的高度计算(4.1米,选择6米以内的定额子目)

    2014-02-09 09:10:17 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题