胡月明 2014-02-10 09:00:04 | 吉林省 安装 | 1974查看 2回答
采暖入口井里阀门,是否需要保温,如需保温,怎么计算
采暖入口井里面有压力表 阀门之类的 我想知道这些管件是否需要保温 如果需要保温了 是怎样给量 有公式吗 套哪项定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
采暖入口井里压力表不需要保温。 阀门需要保温。阀门保温工程量按照阀门长度、保温厚度、阀门直径(表面积)计算, 套设备保温定额。
DN40的闸阀 保温厚度为20 保温工程量=3.1415926*h*(r2*r2-r1*r1)=3.1415926*0.2(闸阀长度)*[0.05(闸阀外径)*0.05-0.04(闸阀内径)*0.04]=0.0009立方。2014-02-10 09:15:24
-
需要保温,但是不需要单独计算,已经综合考虑到管道保温的延长米工程量开面,不得重复计算。
2014-02-10 09:06:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看