56****@qq.com 2014-02-11 09:19:11 | 北京市 安装 | 898查看 5回答
安装的超高费
超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 这是给排水的定额说明,这个3.6米指的是什么高度,支架超过3.6怎么办
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 这是给排水的定额说明,这个3.6米指的是什么高度,指的地面到构件(器具)的高度,支架超过3.6怎么办,按规定乘相应系数。
2014-02-11 09:30:52
-
你好:只要操作物距地在3.6米以上的,就要计取超高增加费。3.6米指的是操作物在所在地面的高度。支架超过3.6米计算超高增加费。
2014-02-11 09:28:48
-
超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 这是给排水的定额说明,这个3.6米指的是指操作时的地面距操作物的高度,支架超过3.6米同样计取超高增加费。
2014-02-11 09:40:29
-
这是给排水的定额说明,这个3.6米指的是什么高度?(是指本层地面高度至操作物的高度)支架超过3.6米怎么办?(支架超高3.6米,支架安装本身要计算超高降效增加费,支架吊着的管道安装不管多高也要计算超高降效增加费;支架制作不能计算超高降效增加费。)
2014-02-11 10:04:26
-
既然超过3.6m的安装高度了,我认为超出部分安装时就要计取超高降效增加费。
2014-02-11 11:51:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看