1234567 2014-02-11 10:18:03 | 辽宁省 安装 | 2032查看 3回答
消防弱电穿线问题?
从地下车库消防控制室出来的信号、电源、电话、广播等弱电线缆沿桥架敷设要连接若干个防火分区的消防接线端子箱,请问专家是每个防火分区一组线,还是从消防控制室共引出一组线,然后分别串联每个防火分区的消防端子箱呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从消防控制室共引出一组线,然后将每个防火分区的消防端子箱分别串联
2014-02-11 13:35:25
-
是的,系统图反应的很准确啊。
2014-02-11 10:23:36
-
是串联在一起的
2014-02-11 12:00:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看