  • 你好:预留按定额计算规则1.5~2米

    2014-02-11 18:08:53 

  • 1.接线盒内为0.2米。2.弱电箱内为半周长。3.电信间内为0.5~2米。4.设备间(弱电室)内为3~5米。

    2014-02-12 13:43:05 

  • 电缆进入构筑物预留长度2米,电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5米,电缆中间接头盒,预留长度两端各2米,

    线缆预留长度,工作交接间、设备间预留6米,工作区预留0.6米

    2014-02-11 18:17:02 

  • 弱电工程中,线缆的预留线缆预留长度规定:工级交接间、设备间预留6m (以管/槽与配线架/柜交接处算起);工作区预留0.6m (以终端接线盒算起)。