幻想 2014-02-11 20:15:36 | 河北省 安装算量GQI | 2375查看 3回答
2P4(UTP) Cat5 是啥意思
弱电系统图上标识的2P4(UTP) Cat5 是啥意思,另外看图: 弱电箱去 TO "双孔信息插座"和 TV "电视插座" 那个分支线是什么意思? “P 线说明是2根超五类线,一根网线和一根电话线,穿JDG16管,V线是电视电缆,穿PC16”, 是不是就是说弱电箱DD去 TO 是计算2根 JDG16的管长度就可以了?去 TV 计算一根PC16管的长度就可以?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:从DD箱分别配出JDG16管一根,PC16管一根。从平面图看DD到TO是P线,既然说明“P 线说明是2根超五类线,一根网线和一根电话线,穿JDG16管,V线是电视电缆,穿PC16管”,所以一共是两根管。
2014-02-11 20:49:55
-
回复:DD箱到TO,计算一根JDG16管,内穿两根五类线到TO,共管,一根作为网线一根作为电话线用;
DD箱到TV,计算一根PVC16管,内穿一根电视线即可。
2014-02-12 08:52:12
-
弱电系统图上标识的2P4(UTP) Cat5 是啥意思,另外看图: 弱电箱去 TO "双孔信息插座"和 TV "电视插座" 那个分支线是什么意思? “P 线说明是2根超五类线,一根网线和一根电话线,穿JDG16管,V线是电视电缆,穿PC16”, 是不是就是说弱电箱DD去 TO 是计算2根 JDG16的管长度就可以了?去 TV 计算一根PC16管的长度就可以?
答:你理解管路的方法是对的,2P4(UTP) Cat5 是啥意思(2根管,查说明P代表多大管径的管,管径就是多大。UTP-4对双绞线,就是平时说的网线。Cat5-这是错误标注,更专业的应是Cat5e-是超五类双绞线)
2014-02-12 10:54:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看