-
学徒 2014-02-11 20:50:03 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3625查看 3回答
电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?
各位老师,新年好!请看截图,定额P228页7-(4).请问一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?如果是砖结构肯定不会套第四分部了。二,如果配筋,无论尺寸都是套池沟子目吗?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构,这指的是小型的沟槽,如果是砖结构肯定不会套第四分部了。如果大型钢筋混凝土沟槽,都不能套池沟子目,那个就要套相应的底、壁、顶板子目。
2014-02-12 08:52:05
-
定额P228页7-(4)一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构的,如果是砖结构肯定不会套第四分部了。二,如果配筋,也可是套池沟子目的,钢筋可以单独套定额子目。
2014-02-12 08:40:49
-
一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?如果是砖结构肯定不会套第四分部了。
4-55子目不是必须为无筋混凝土结构的,如果设计有配筋,应该按设计计算钢筋用量,套钢筋相关的子目计算钢筋费用的。如果是砖砌暖气沟、电缆沟、排水沟,就不能套第四分部的子目计算了,应该套第三分部相关的子目计算了。
二,如果配筋,不是无论尺寸都是套池沟子目,暖气沟、电缆沟、排水沟同样应该套4-55、12-B1及相关的钢筋子目计算的。
2014-02-12 15:34:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看