• 电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?

    各位老师,新年好!请看截图,定额P228页7-(4).请问一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?如果是砖结构肯定不会套第四分部了。二,如果配筋,无论尺寸都是套池沟子目吗?谢谢

    暖气沟

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构,这指的是小型的沟槽,如果是砖结构肯定不会套第四分部了。如果大型钢筋混凝土沟槽,都不能套池沟子目,那个就要套相应的底、壁、顶板子目。

    2014-02-12 08:52:05 

  •      定额P228页7-(4)一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构的,如果是砖结构肯定不会套第四分部了。二,如果配筋,也可是套池沟子目的,钢筋可以单独套定额子目。

    2014-02-12 08:40:49 

  • 一,4-55,暖气、电缆沟子目 适用于的暖气沟、电缆沟、排水沟都必须是无筋的混凝土结构吗?如果是砖结构肯定不会套第四分部了。

    4-55子目不是必须为无筋混凝土结构的,如果设计有配筋,应该按设计计算钢筋用量,套钢筋相关的子目计算钢筋费用的。如果是砖砌暖气沟、电缆沟、排水沟,就不能套第四分部的子目计算了,应该套第三分部相关的子目计算了。

    二,如果配筋,不是无论尺寸都是套池沟子目,暖气沟、电缆沟、排水沟同样应该套4-55、12-B1及相关的钢筋子目计算的。

    2014-02-12 15:34:40 