DX54321 2014-02-12 11:07:04 | 辽宁省 安装 | 1315查看 2回答
装饰灯具安装
我现在做一个酒店大堂的电气预算,灯具有LED点光源、LED虚光灯带、筒灯、射灯等,现想请教几个问题:1、LED点光源如何穿线?是穿钢管还是穿包塑金属软管?还是不穿管?它的穿线也是每个灯位都需要连接的吗?一般用多大的线?2、LED虚光灯带需要穿线管吗?需要的话用什么管?穿线也是按虚光灯带的长度从头穿到尾吗?一般线径多大?3、这些灯具如何计算接线合的数量?接线合是塑料的还是铁制的?不知道我说明白没,请各位多指教!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、LED点光源如何穿线?是穿钢管还是穿包塑金属软管?还是不穿管?它的穿线也是每个灯位都需要连接的吗?一般用多大的线?
根据你的效果走线。低压的话,穿线不能太长,还可以直接按照走向在外走线也可以吧。需要每个灯接线
2、LED虚光灯带需要穿线管吗?需要的话用什么管?穿线也是按虚光灯带的长度从头穿到尾吗?一般线径多大?
灯带不需要穿线,线跟着灯带走就可以,穿塑料管就可以。
3、这些灯具如何计算接线合的数量?接线合是塑料的还是铁制的?用什么材质的管就配用什么材质的接线盒。比如塑料管就用塑料接线盒。
2014-02-12 11:26:58
-
1、LED点光源如何穿线?是穿钢管还是穿包塑金属软管?还是不穿管?它的穿线也是每个灯位都需要连接的吗?一般用多大的线?2、LED虚光灯带需要穿线管吗?需要的话用什么管?穿线也是按虚光灯带的长度从头穿到尾吗?一般线径多大?3、这些灯具如何计算接线合的数量?接线合是塑料的还是铁制的?
这些问题图纸应该有设计,毕竟要考虑防火规范,灯具的穿线与普通灯具一致,线管的型号必须设计说明,否则无法结算或者报价
2014-02-12 11:13:30