yangcong 2014-02-12 12:50:04 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 3017查看 3回答
梁支座负筋搭接是什么意思
图中计算式52d-7729/3+7388+300-20中的52d-7729/3是什么意思
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是因为你集中标注的钢筋直径和原位标注的钢筋直径不同时,而出现的。
1、这是上部通长筋的计算方法。支座筋14c25 7/7。在支座位置有深入跨内三分之一的C25的钢筋吧?在此位置上还需要有通长钢筋吧?这个通长钢筋就需要和这个支座钢筋进行搭接52d,因为有支座钢筋充当了一部分上部钢筋,所以需要减去这个支座深入跨内的长度LN/3,这样说你能明白吗?
2、不明白的加群继续了解。
2014-02-12 13:40:46
-
您好,看一下11G101-1第79页。即Lni/3
2014-02-12 13:18:21
-
当上部通长筋的直径和支座负筋不同时,是需要在净跨三分之一处以内进行连接的。如果是直螺纹连接的话,那连接处就在三分之一处,不符合条件,所以此处只能是搭接
2014-02-12 17:04:23