• 室外温泉给排水管道定额组价问题

    大型的室外温泉乐园项目,其中给各温泉池给水排水的管道安装(DN100),在用四川定额组价时该选用“C.F工业管道工程”还是“C.H给排水、采暖、燃气工程”下面的定额?

    问题补充:C.F和C.H这两个定额章节下组出来的单价要差10%。定额说明里面:C.F《工业管道工程》适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产、生产与生活共用的输送给水、排水、蒸汽、煤气管道的安装工程。C.H 《给排水、采暖、燃气工程》适用于新建、扩建项目的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。关键词:生产、生活。我理解是温泉项目应属于生产项目,倾向套C.F下面的定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据定额说明应为工业管道工程套C.F中的相应子目。

    2014-02-13 06:29:21 

  • 我也是成都的,做过一点安装工程应该按照上述大型室外温泉项目安装管道应该使用四川安装定额采用C。H下面的安装定额。

    2014-02-12 21:45:48 

  • 你好,建设项目按投资的作用分类有生产性建设项目和非生产性建设项目

    生产性建设项目有

    1、工业建设项目

    2、农业建设项目

    3、基础设施建设项目

    4、商业建设项目

    非生产性建设项目

    1、办公用房

    2、居住用房

    3、公共建筑

    4、其他建设项目

    你说的大型的室外温泉乐园项目属于公共建筑中的社会福利事业项目,应该按非生产性建设项目,用C,H下的定额执行

    2014-02-13 07:01:08 