ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-02-13 17:20:57 | 上海市 安装算量GQI | 1232查看 4回答
安装算量管线的识别
管线回路识别当中,培训给的图纸都是每个回路从配电箱引出来,但是我得到的照明图纸是几跟回路管线连接在一起,然后一根总的管线连接到配电箱,识别的时候无论怎么识别都会几个回路识别在一块,像这种情况如何操作
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个情况很简单,在此给你四个操作方法:
1、把代表多管道部分识别为组合管道,然后设置起点、选择起点即可;
2、不识别公共管道部分,如果识别时公共管道线影响选择,可以先删除,识别完毕全部回路,切换到配电箱,用配电箱连管功能一次全部搞定即可;
3、在CAD草图中补画CAD线,把公共管变成各自的管线即可正常识别;
4、在2的基础上,不用配电箱连管功能,利用拖伸、拉伸功能,连接到配电箱即可;
以上四种方法根据自己的习惯去选择即可。
2014-02-14 10:10:02
-
可利用组合管道的功能
2014-02-13 18:11:48
-
你好:识别到汇集点,然后将各回路手工画到配电箱。
2014-02-13 20:22:30
-
你用组合线管由配电箱布置到汇集点,再分别用选择识别识别每根线,设置起点和选择起点也需要用到。你还可以断开CAD图纸中的汇集点,用回路识别后,再用拉伸功能,把所有线管拉倒配电箱。
2014-02-14 09:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看