我不是一只鱼 2013-07-02 11:09:56 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 874查看 4回答
您好,请教个问题,门和窗的离地高度设置,以及钢筋导入图形楼层标高是否需要修改
门和窗在钢筋软件里以及在图形软件里的离地高度是否统一,门的离地高度是否应该加地面做法?(软件所指离地高度是从结构标高算起还是建筑标高)因为会影响到窗底的砌筑工程量!其次钢筋与图形互导,标高是否应该调整?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是按照结构标高定义的楼层,就不用调整门窗洞口距地面的高度。
2013-07-02 11:13:24
-
钢筋算量按结构标高设置楼层,建筑图形算量按建筑标高设置楼层,你把钢筋工程导入到图形算量后,把首层的底标高调整为+-0.000就可以,其它楼层会随之变化
2013-07-02 14:41:47
-
门和窗离地高度应该按建筑剖面图标高定义离地高度
2013-07-02 11:21:20
-
门窗构件本应在建筑图形算量中做,就按建筑标高对应,如一定要在钢筋中做再导入图形,就需要在图形中进行调整,因为钢筋导入图形时,其层标高一定是一致时才可以导入的。门窗构件无钢筋,就不要在钢筋中做就是了。
2013-07-02 16:35:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看