幻想 2014-02-14 11:28:48 | 河北省 安装 | 4781查看 9回答
关于壁灯、应急灯具竖向配管的数量
墙体应急壁灯、应急照明灯具在竖向配管是1根还是2根? 是否和插座配管一样,需要一进一出?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同插座一样,新的电气规范不允许预留接线盒
2014-02-14 15:37:46
-
不需要一进一出,在水平管有应急灯的地方设接线盒就行。
2014-02-14 11:33:33
-
你好:是和插座的做法一样,中间的两根管,末端的一根管。
2014-02-14 11:32:20
-
墙体应急壁灯、应急照明灯具在竖向配管是和插座配管一样的。
2014-02-14 15:50:02
-
根据线径决定管子的数量,一来一回两根,用1根管子即可
2014-02-14 11:34:04
-
通常是中间的两根管,末端的一根管;但这与管线的走向和是否设接线盒有关。
2014-02-14 11:35:44
-
不需要一进一出,在水平管有应急灯的地方设接线盒就行。
2014-02-14 11:41:10
-
如果是一路电源的话,做法与插座一样,管线需要一进一出
2014-02-14 13:22:18
-
一般情况下不会去设接线盒的,,具体可以去现场看
2014-02-14 13:23:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看