小女勤奋 2014-02-18 12:29:39 | 吉林省 安装 | 1880查看 3回答
水泵结合器法兰直管套什么定额
1.根据图集99S203-17的材料表提示,其中有提到的法兰直管2根套什么定额? 2.本工程为一栋17层建筑,消火栓给水管DN100使用沟槽连接,那与管道上的闸阀连接要使用沟槽法兰,根据定额规定要套用工业管道分册的相应定额,可是在工业管道分册中的低压法兰没有找到沟槽连接的法兰,我要套什么定额比较合适?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:地下水泵接合器的两段直管,右面标注为6的直管是属于接合器的本体,不得单独套用定额子母。
左面的是同室内连接的,同室内部分套同一子母。
2014-02-18 12:52:10
-
1.根据图集99S203-17的材料表提示,其中有提到的法兰直管2根套什么定额? 2.本工程为一栋17层建筑,消火栓给水管DN100使用沟槽连接,那与管道上的闸阀连接要使用沟槽法兰,根据定额规定要套用工业管道分册的相应定额,可是在工业管道分册中的低压法兰没有找到沟槽连接的法兰,我要套什么定额比较合适?包括管道都应该借用消防册定额使用沟槽管道及法兰的应该子目。
2014-02-18 15:44:02
-
1.根据图集99S203-17的材料表提示,其中有提到的法兰直管2根套法兰连接管道定额。
2.本工程为一栋17层建筑,消火栓给水管DN100使用沟槽连接,图上的管道上的闸阀连接是法兰,就套法兰连接。
2014-02-18 16:04:37