  • 已采纳

    砌体通长筋与砌体加筋是两个概念。

    砌体加筋时墙与柱连接的拉结筋呀。

    要计算的,不计算砌体加筋就要计算植筋的,否则砌体墙与混凝土柱没有拉结住。

    (你仔细想想,砌体墙是在混凝土构件浇筑后砌筑的,需然你设置了砌体通长筋,但怎么能进入混凝土柱子内拉结呢?)

    2014-02-19 15:20:46 

  • 一般来说是不用再设了,都是@500.

    2014-02-19 15:24:28 

  • 1、砌体通长筋是在砌体里面定义。不是通长的,用砌体加筋自动生成。

    2、砌体通长筋和只伸出一段长度的砌体加筋,都属于拉结筋,只不过是一种是通长布置的,一种是伸出一段长度的。软件里是不可以两种都定义的,否则就重复计算了。

    2014-02-19 15:27:33 

  • 砌体通长筋与砌体加筋是两个概念,建议你仔细看一下说明和结合图集看一下就明白了

    2014-02-19 15:52:37 

  • 砌体通长筋一般是按照设计要求布置的。 砌体加筋是规范要求布置,必须设置。