• 室内预埋管穿电缆套什么定额

    请问室内墙板内预埋的电线管穿电缆套什么定额,是按照电缆敷设还是管内穿动力线套套定额,例如YJN3*1.0和YJV4*4 ,个人觉得应该套管内穿线吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问室内墙板内预埋的电线管穿电缆套什么定额,是按照电缆敷设还是管内穿动力线套套定额,例如YJN3*1.0和YJV4*4 ,个人觉得应该套管内穿线吧

    电线管穿电缆应该有专项对应的定额,按电缆套管及电缆的不同规格分别列项。管内穿线指电线穿管敷设的施工,与电线管穿电缆有区别

    2014-02-19 15:56:33 

  • 你好:按电线管暗敷设套用定额子目

    2014-02-19 15:47:57 

  • 你好:穿电缆应该套电缆敷设定额子母。YJV3*10、YJV4*4均套35mm2以下电缆敷设子母。另根据电缆的根数还要计算电缆头的制作安装。

    2014-02-19 15:48:07 

  • 配管执行电线管暗敷子目;电缆执行管内穿电缆子目。