    1.空调铜管(5P 3P) 2.空调铜管(1.5P)

    安装中工业管道的铜管安装6-195附近的按管径套用,有管件的再加6-881附近的。

     

    3.空调外机控制线缆(BVR 4.0)

    这一般都是明敷。套2-1460附近。

     

    .空调外机清洗 5空调加氟 这些怎么套定额呀? 求解?谢谢!

    这两个都是市场价了。我这加氟一个压力是20元。

     

    其实你问的在市场上找空调维修的一问就有大概价格了,套定额还不一定符合市场呀。

     

    2014-02-19 16:55:30 

  • 1.铜管安装套给排水管道里的铜管,一般为钎焊连接,按管径分别套定额;

    2.BVR电线套第二章电气安装的配管配线;

    3.空调清洗加氟按市场价补项计算;

    2014-02-19 17:22:25 

  • 1.空调铜管(5P 3P) 2.空调铜管(1.5P) 3.空调外机控制线缆(BVR 4.0) 4.空调外机清洗 5空调加氟 这些怎么套定额呀? 求解?谢谢!

    回复:你说的这些基本都是家庭或商场、酒店用的柜机管道安装而已,一般厂家供设备的时候就包含了你所有提问的安装范围了,不需要你单独套项;空调铜管的安装一般是每台设备包含一定米数的铜管,超出的市场价50元每米;其他的都可以执行当地市场价即可;

    如果是VRV多联机空调系统,定额有专门的铜管及分支器安装子目,建议查阅当地定额子目;如果没有,可以执行第六册铜管安装子目;多联机空调系统安装不仅仅包含你说的那些,还有铜管的保温。