• 地下室底板钢筋遇承台

    承台按钢筋图纸大样计算了面筋底筋,请问底板的面筋、底筋遇承台是断开锚固呢呢还是连通处理,结构说明如附图,没有承台与底板交接大样

    图纸大

    锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、底板的钢筋与承台断开锚固计算。不需要拉通。

    2、在软件中,承台属性定义里面就是扣减承台的面筋和底筋。不然会多计算钢筋。

    2014-02-19 16:55:09 

  • 根据设计要求,一般是下部连通,上部筋锚固处理。

    2014-02-19 16:56:13 

  • 从截图的说明看,筏板的底筋遇承台是锚固,面筋是贯通过去,在软件里选择,扣减底筋、不扣减面筋。