• 后浇带模板问题

    汤工,关于后浇带模板的问题我想问问你,我看了你回答别人问题的留言,两次的回答不一样啊?在计算混凝土墙模板、板模板时,后浇带的位置的模板需要扣除吗?按你所说的,按接触面算的时候,是扣除后浇带部分的面积的?按含模量算的时候,要加上后浇带处的混凝土含量?

    墙模板

    后浇带的位置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我没有发现两个回答有矛盾的地方啊,是不是上面那个问题的,关于在使用含模量计算模板时需要另外增加后浇带模板的那句话呢,如果是的话,我再解释一下吧,使用含模量时,你的混凝土是不包括后浇带混凝土的,所以后浇带的模板需要单独计算合并到模板工程量里去,

     

    如果还高不清楚,你就简单的记住,计算混凝土模板时,不扣除后浇带位置的模板工程量,后浇带单独在套一次20-67子目计算后浇带延期使用的费用,其他就不用多考虑,其实模板是个措施费用,还可以按审批的施工方案计算工程量的。凡事不是固定不变的,只要你认为有道理就可以的

    2014-02-20 08:58:02 

  • 计算模板的时候是不扣除后浇带的。 要计算后浇带的时候再算一遍,相当于后浇带的位置模板一共是算了两遍。

    2014-02-20 08:50:10 

  • 后浇带墙的模板在墙的模板支撑中已综合考虑不再重新计算。

    2014-02-20 09:02:11 