晓菡 2014-02-20 08:29:44 | 重庆市 安装 | 1619查看 7回答
20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽怎样计算
有个项目为广场安装各种灯具,其中从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽怎样计算?是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算吗?还是有其他方法。谢谢 如图,从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实你理解的非常正确,就是拿不准是吧。算沟宽,就是管挨着管,如果管与管之间有规定有间距时还要加上的。这个管与管之间不需要间距的。所以就是管宽加两边的工作面。20pvc20你理解的也正确就是20根pvc20管。
2014-02-20 09:29:01
-
在一个节点上无法引出时,可以增加引点分别从引点引出。
2014-02-20 08:38:26
-
有个项目为广场安装各种灯具,其中从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽的计算,不一定是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算的,也可以按二排并排预埋计算。 如图,从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管的。
2014-02-20 08:36:35
-
从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽 是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算的。谢谢 标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。
2014-02-20 08:36:31
-
你好:虽然PVC管很多,但是它们并没有在一个沟内,所以要计算挖土方都得单独的计算。但不知道你当地的电气定额是否有“半硬质塑料管埋地敷设 公称直径25mm以内”这个子母,如果有直接套用即可,这个子母包含了挖填土方。
没有这个子母可按电缆沟的挖填土计算,及每延长米为0.45m3.
2014-02-20 08:43:25
-
从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽是并排,也可以是挖深到设计要求的深度上下几层的方法。从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。
2014-02-20 09:06:16
-
标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。
2014-02-20 08:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看