• 20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽怎样计算

    有个项目为广场安装各种灯具,其中从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽怎样计算?是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算吗?还是有其他方法。谢谢 如图,从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管吗?

    电井

    工作面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其实你理解的非常正确,就是拿不准是吧。算沟宽,就是管挨着管,如果管与管之间有规定有间距时还要加上的。这个管与管之间不需要间距的。所以就是管宽加两边的工作面。20pvc20你理解的也正确就是20根pvc20管。

    2014-02-20 09:29:01 

  • 在一个节点上无法引出时,可以增加引点分别从引点引出。

    2014-02-20 08:38:26 

  •       有个项目为广场安装各种灯具,其中从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽的计算,不一定是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算的,也可以按二排并排预埋计算。 如图,从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管的。

    2014-02-20 08:36:35 

  • 从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽 是全部并排25*20+0.4(工作面)这样算的。谢谢  标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。

    2014-02-20 08:36:31 

  •  

     

    你好:虽然PVC管很多,但是它们并没有在一个沟内,所以要计算挖土方都得单独的计算。但不知道你当地的电气定额是否有“半硬质塑料管埋地敷设 公称直径25mm以内”这个子母,如果有直接套用即可,这个子母包含了挖填土方。

    没有这个子母可按电缆沟的挖填土计算,及每延长米为0.45m3.

    2014-02-20 08:43:25 

  • 从配电箱出来,有20根PCV25预埋用于穿电缆,沟槽挖宽是并排,也可以是挖深到设计要求的深度上下几层的方法。从AL配电箱出来经9#电井-10#电井-4#电井,其中标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。

    2014-02-20 09:06:16 

  • 标有20PVC25,是表示从配电箱出来预埋了20根PVC管。

    2014-02-20 08:59:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题