天其实很蓝 2014-02-20 09:23:50 | 广西壮族自治区 安装 | 3099查看 5回答
照明回路电线数量问题
回路上没有标示3的线路是几根线?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳灯具与灯具之间没有标识的按照系统图应该默认为3根,到开关的除外,单联开关2根,双联开关三根.......;双控开关3根;
2014-02-20 09:27:10
-
你的图纸不标准,首先照明回路面标3的单联开关是2根线,灯与灯之间按照配电箱系统图全部是3根线,所有插座全部是3根线
2014-02-20 09:27:33
-
其实系统图不标准,一般都是2根照明的,单控开关的都是2根,双联开关的就是3根。但是一般系统图表明是3根,你就全部按三根计算吧。
2014-02-20 10:42:20
-
根据系统图,插座回路是3根线,照明回路,从配电箱到灯具及灯具到灯具间穿3根线,灯具到单联开关是2根线,双联开关到灯具是3根线;另外图中标示3根的线卧室三标示错误的,应该是卧室三灯具到单联开关之间为4根线,卧室三单联开关到内廊灯具3根线。
2014-02-20 14:39:35
-
1.截图中,平面图是按无接地线考虑,来标注电线的根数,所以与系统图对不上号。
2.系统图中是按有接地线考虑的。
3.电线工程量计算时,除到开关的不加接地线以外,其它的线路,管内全部加1根接地线(即按3根计算)。
这样就是,插座回路3根线,照明回路3根线,开关处标3根的为3根线,开关处没有标的为2根线。
2014-02-20 15:21:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看