• 安装工程超高费如何计取

    安装工程超高费如何计取。如:16层的住宅在记取超高费时应计取哪项,是否考虑定额说明下图:

    记取

    问题补充:三、超高费:高度在6层或20m以上的工业与民用建筑施工时发生的降效费用。为高层建筑供电的变电所和供水等动力工程,如装在高层建筑的底层或地下室的,不计取超高费;装在6层以上的变配电工程和动力工程,计取超高费。 ZY: 取费的依据要说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:就按18层超高项目选择即可

    2014-02-20 14:42:28 

  • 你好:16层的高层增加费按18层计取。

    1.为高层建筑供电的变电所和供水等动力工程,如装在高层建筑物的底层或地下室,均不汁高层建筑增加费。
    2.装在6层以上的变配电工程和动力工程按安装高度计算高层建筑增加费。
    这只是指的供电的变电所和供水设备,其它的项目还是要计取包含6层以下部分的。

    你分别看下给排水、电气册的“其他项目”的关于高层增加费用的使用说明。

    2014-02-20 14:44:17 

  • 你的理解是正确的,超高费计取的基数为分部分项人工费

    2014-02-20 14:44:48 

  • 超高费只是6层或超过20米以上的部分才计取这个降效费用,以下不计取,软件里勾选超高费,选择18层这个子目,软件自动计取在措施项目里列项。

    2014-02-20 14:48:10 

  • 你好!安装工程超高费是综合考虑的系数,直接根据层数或高度选取即可,你的举例和选择是正确的。

    2014-02-20 15:26:59 

  • 你的选项非常对,如供电和供水的设备装在地下室其本身的项目不计取超高费。

    2014-02-20 17:06:34 