• 关于钢筋算量软件搭接设置中的定尺长度设置问题

    根据广东省定额中规定:钢筋搭接按设计、规范规范计算,因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳定额已作考虑,不再计算。 广联达钢筋算量软件搭接设置中的定尺长度是否就是指的钢筋出厂长度定尺? 根据广东定额规定,广东地区的项目是否在此部位设置应设置无限大,以免重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达钢筋算量软件搭接设置中的定尺长度就是指的钢筋出厂长度定尺

    2014-02-21 10:35:56 

  • 已采纳
    你好:钢筋的定尺长度不应该按进场的实际长度,应该是按定额里要求的定尺长度;定额里考虑了损耗部分,因为定尺长度的钢筋不可以完全用得上,有好多短的钢筋是没法用得上的,所以定额里考虑了这部分的损耗,定尺长度在小于现场进的长度。

    2014-02-21 10:37:44 

  • 上述两人都不是广东的,广东地区根据定额应该设置无限大

    2018-04-09 14:36:25 