• 后浇带的问题

    我的工程是剪力墙结构,地下两层,在基础筏板上有后浇带,在它的断面图上看加强筋伸入板为 la 这个la为多长。沉降后浇带与温度后浇带有什么区别,后浇带层层都有吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    沉降后浇带:两栋建筑的高度不一样;

    温度后浇带:建筑的体量超过了设变形缝的要求;

    这两种缝应当是层层留置,但浇筑的时间是不一样的,这点可以查图纸说明;

    la就是简单的一个锚固长度,没有什么技术难度。

    2014-02-21 11:14:13 

  • 这个la是锚固长,要看图集。后浇带确实层层都有

    2014-02-21 11:05:49 

  • 详细查看图纸

    2014-02-21 11:03:54 

  • La是加强筋深入筏板的锚固长度,具体见11G101-1图集锚固长度算法

     沉降后浇带:解决高层建筑与裙楼沉降差设置的后浇带为沉降后浇带

    温度后浇带:防止砼因温度变化拉裂而设置的后浇带为温度后浇带

    对于沉降后浇带,钢筋最好贯通,也就是层层设置

    2014-02-21 11:28:38 