• 安装布线问题

    电源由电气井道中由桥架沿墙接入每户,在桥架中每户线还要穿线管吗?如BV-3*10-PVC25-FC-WC,是否在桥架中不要导线啊? 如这种线是这样的,也是在桥架中 ZR-YJV-3*25+2*16-CT-SC50-WE
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    凡是电线或电缆只要进入桥加,它们都必须脱掉保护管只剩线缆。离开桥架再穿上保护管。如如BV-3*10-PVC25-FC-WC进入桥架只剩BV-3*10,如ZR-YJV-3*25+2*16-CT-SC50-WE进入桥架只剩ZR-YJV-3*25+2*16。

    前一个是穿管PVC25但不走桥架;后一个是走桥架CT,离开桥架又穿管SC50。

    2014-02-21 18:56:48 

  • 桥架中不再穿管,系统图

    2014-02-21 20:15:35 