• 给水管防结露

    我想做给水管防结露,但是不知道自己的计算过程对不对。劳烦给位前辈帮我看一下。管子直径是DE63的,防结露厚度是10MM。管道总长29.2M.在算之前我在网上看了一下防结露的计算公式:3.14*(D+Δ+Δ*3.3%)=周长,(Δ+Δ*3.3%)=保温层的厚度。管道长度*周长*厚度=保温层的体积。(三角形代表防结露厚度) 根基网上给的计算公式:3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2等于6.7.麻烦大家帮我看一下。还有就得出的这个数是面积还是体积?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:6.7是计算的保温后的表面积。你看下软件的计算:

    管道长度

    你也可在G+应用中心里有保温、刷油的计算工具。

    2014-02-22 13:33:31 

  • 同意楼上的回答。

    2014-02-22 14:21:25 

  • 你这个 计算的 应该 是体积............

    2014-02-22 13:11:40 

  • 按照上述公式△指的是防止结露的最小厚度3.3%是损失率上述是求的体积公式是正确的。

    2014-02-22 13:15:50 

  • 防结露就是计算管道的外保温而已,外保温工程量计算公式定额都有,建议自己查阅一下即可,给你山东的截图,供参考:

    0.06

    2014-02-22 14:47:43 

  • 你计算出来的结果什么也不是,找个宁说的软件计算很方便。

    2014-02-22 19:40:24 

  • 公式3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2=6.7㎡是保温层的面积。定额保温层的计量单位是体积,所以计算公式应该是:3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2*0.01=0.067m3。

    2014-02-23 06:48:24 

  • 3.14*(0.063+1.033*0.01)*1.033*0.01*29.2=0.069m3;保护层面积是:3.14*(0.063+2.1*0.01)*29.2=7.7m2就对了。你的那网上的公式什么也不是。2000年以后的定额前边都有这方面的计算公式,你也可以自己套用的。