剑走偏锋丶 2014-02-22 13:02:46 | 辽宁省 安装 | 4210查看 8回答
给水管防结露
我想做给水管防结露,但是不知道自己的计算过程对不对。劳烦给位前辈帮我看一下。管子直径是DE63的,防结露厚度是10MM。管道总长29.2M.在算之前我在网上看了一下防结露的计算公式:3.14*(D+Δ+Δ*3.3%)=周长,(Δ+Δ*3.3%)=保温层的厚度。管道长度*周长*厚度=保温层的体积。(三角形代表防结露厚度) 根基网上给的计算公式:3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2等于6.7.麻烦大家帮我看一下。还有就得出的这个数是面积还是体积?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:6.7是计算的保温后的表面积。你看下软件的计算:
你也可在G+应用中心里有保温、刷油的计算工具。
2014-02-22 13:33:31
-
同意楼上的回答。
2014-02-22 14:21:25
-
你这个 计算的 应该 是体积............
2014-02-22 13:11:40
-
按照上述公式△指的是防止结露的最小厚度3.3%是损失率上述是求的体积公式是正确的。
2014-02-22 13:15:50
-
防结露就是计算管道的外保温而已,外保温工程量计算公式定额都有,建议自己查阅一下即可,给你山东的截图,供参考:
2014-02-22 14:47:43
-
你计算出来的结果什么也不是,找个宁说的软件计算很方便。
2014-02-22 19:40:24
-
公式3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2=6.7㎡是保温层的面积。定额保温层的计量单位是体积,所以计算公式应该是:3.14*(0.063+0.01+0.01*0.033)*29.2*0.01=0.067m3。
2014-02-23 06:48:24
-
3.14*(0.063+1.033*0.01)*1.033*0.01*29.2=0.069m3;保护层面积是:3.14*(0.063+2.1*0.01)*29.2=7.7m2就对了。你的那网上的公式什么也不是。2000年以后的定额前边都有这方面的计算公式,你也可以自己套用的。
2014-02-23 15:24:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看