• 如何计算电话线的工程量

    1、中总箱到一层分线箱的电话线是HYA30*2*0.5,那么二层的电话线是HYA27*2*0.5.这样理解对吗?工程量如何计算? 2、一层30*2*0.5的工程量是总箱的半周长+一层到二层分箱的距离+二层分箱的半周长,是这样算吗? 3、二层HYA27*2*0.5的工程量也是按一层工程量的算法计算吗?

    一层工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、中总箱到一层分线箱的电话线是HYA30*2*0.5,那么二层的电话线是HYA27*2*0.5.这样理解对吗?错。HYA30*2*0.5是通玄电缆,二层也是这个型号HYA30*2*0.5

    工程量如何计算? 层高加箱体预留

        2、一层30*2*0.5的工程量是总箱的半周长+一层到二层分箱的距离+二层分箱的半周长,是这样算吗?

    是的

     3、二层HYA27*2*0.5的工程量也是按一层工程量的算法计算吗?计算方法一致,型号不变

    2014-02-22 16:09:17 

  • 1.计算方法是对的。

    2.电话电缆的规格不能变,仍然是HYA-30*2*0.5。没有HYA-27*2*0.5规格的电话电缆,电话电缆的规格一般有100对、50对、30对、20对、10对的。

    2014-02-22 16:11:22 