• 管和线的长度怎么算

    如图,只说L1支路, 1.L1支路的管长和线长算出来后是不是都得乘以2呀? 2.这是啥意思,是不是每个用电设备上都接了2个线呢? 3.这是3回路配电箱还是4回路配电箱?

    长和

    问题补充:L1之路引出2根线,是不是管子的工程量还要*2

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从AL1箱的系统图看(没有其它图不清楚具体使用的部位),这个配电箱为带消防设备的配电箱,所用的电线为耐火电线,KM1为负荷开关,控制消防线,L1支路的管长和线长算出来后不应乘2, L1所画的双线不代表2个回路,只是安装设备时所控制的线不同 ,AL1箱是3回路配电箱。

    2014-02-23 20:13:57 

  • 你好:这是三个回路的配电箱。L1回路是四根线,计算的时候要乘以四的。四根线是火线、零线、PE线、应急照明的强启线。

    2014-02-23 19:54:59 

  • L1支路是4根线一根管

    2014-02-24 11:02:36 

  • 这个箱子有三个回路,L1是照明回路,其中一根线是应急照明的强启线,图中分别画只是表示有一根应急照明线,其实也是四线同管的。第二回路是插座回路,第三是备用回路。

    2014-02-24 09:33:59 

  • 如图,只说L1支路, 

    1.L1支路的管长和线长算出来后是不用乘以2的。

    2.不是每个用电设备上都接了2个线,按图施工。

    3.这是3回路配电箱。

    L1回路引出2回路,管子的工程量不需要*2,还是一根管。

    2014-02-24 09:46:12 