应急照明箱的线路怎么走
1.为什么应急照明是2根线,疏散照明是一根线? 2.计算应急照明工程量时,是不是需要乘以2? 3.此工程有A,B两个单元,每个单元中有1个强电井,该配电箱放在B的管井中,但是楼上的应急照明和应急疏散线都是从自己单元的管井中引出来的,A管井并没有应急照明和疏散照明线呀,图上也没画。如图显示每一层的应急照明线和疏散照明只有一个回路,线应该怎么走呢,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的图上应急应该是4根线,疏散线路是3根线
2014-02-24 11:01:08
-
已采纳
1.为什么应急照明是2根线,疏散照明是一根线?看系统图,应急是四根线,疏散是三根线。
2.计算应急照明工程量时,是不是需要乘以2?计算出管的工程量乘以四,加上预留。
3.此工程有A,B两个单元,每个单元中有1个强电井,该配电箱放在B的管井中,但是楼上的应急照明和应急疏散线都是从自己单元的管井中引出来的,A管井并没有应急照明和疏散照明线呀,图上也没画。如图显示每一层的应急照明线和疏散照明只有一个回路,线应该怎么走呢。既然有两个井,那应该都是从单元各自的井引出的线路。A参照B单元。应该每层都从配电箱引出。
2014-02-24 09:26:52
-
回复:1、应急照明不是2根线,而是管内4根线,疏散照明不是1根线,而是3根线,应急照明比疏散照明多一根强启线。
2、建议对照平面图结合系统图看看具体回路,如果对图纸有疑问,建议咨询设计为好。