逝水无痕 2014-02-24 17:24:41 | 江苏省 安装 | 935查看 2回答
关于漏电保护器的疑问
在看电气设计说明的时候,有有一句话,除空调挂机插座外,所有插座回路均设漏电保护器保护。为什么空调挂机不需要漏电保护器呢?大神们能解释下吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
严格来说应该是壁挂式空调插座无须设漏电保护,
因为挂式空调都是安装在离天花板较近的高处位置,
人-体不易触碰到,而且空调室内机的外壳大多都是绝缘的塑料材质。
柜式空调是要设漏电保护的,因为机器外壳有金属部分,
人容易接触到机器。
2014-02-24 18:31:33
-
同意楼上的回答。
2014-02-25 08:02:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看