南昌造价 2014-02-24 21:50:20 | 江西省 安装 | 4776查看 5回答
如果一个配电箱中有4个断路器,那么按几个系统计算调试费用
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果一个配电箱中有4个断路器,不能按系统计算调试费用。原因请看以下说明:
送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。
2014-02-25 08:38:38
-
如在同一建筑物内的同一供电系统内按一个系统调试计算。
2014-02-25 06:19:16
-
应该按一个系统计算,理由如下:
2.14.3 送配电设各调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置
至分配电箱的供电回路:但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试
定额内。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保
险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不
需要用户自调的设备均不应计算调试费用。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、
瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系
统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调
试系统计算。
2014-02-25 08:17:11
-
低压按照进户线根数,即一根进户线,一个系统,高压按照低压出线根数,
2014-02-25 10:13:35
-
按一个系统调试计算。
2023-12-10 23:35:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看