• 剪力墙内外侧钢筋不一样且外侧钢筋局部范围不一样,该如何输入

    剪力墙外侧的垂直分布钢筋信息由设计指定,外侧下端钢筋c25@100分布范围2700,上端钢筋c25@200分布范围3150;内侧钢筋c16@100,请问在钢筋软件中如何正确输入,最好请截图回答。

    问题补充:楼下的回答很好很正确,可我确实软件无法输入,可否截下图?你们各位看官也实际验证下能否输入啊?!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 外侧钢筋


    基础厚按600考虑的。钢筋三维中不显示其他钢筋,计算或编辑钢筋中可以看到。

    2014-02-25 12:38:32 

  • 您好,供你参考。

     

    剪力墙

    水平钢筋

        格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;

        1、常规格式:(2)B12@100;

        2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;

        3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;

        4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;

        5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];

    说明

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

        2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;

        3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;

    垂直钢筋

        格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>

        1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

    拉筋

        格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;

        例如:A6-600*600

        格式2:<数量><级别><直径>

        例如:500A6

    压墙筋

        格式1:<数量><级别><直径>

        例如:2B25

    其它钢筋

    水平加强筋

        格式1:<数量><级别><直径>

        例如:28B14

        格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。

        例如:4B12@200

    垂直加强筋

        格式1:<数量><级别><直径>

        例如:28B14

        格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。

        例如:4B12@200

    砌体墙

    砌体通长筋

        格式1:<排数><级别><直径><@><间距>

        例如:2A6@500

        格式2:<数量><级别><直径>

        例如:12A6

    横向短筋

        格式1:<级别><直径><间距>;

        例如:A8@200

        格式2:<数量><级别><直径>;

        例如:48A8

     

    2014-02-25 10:11:50 

  • 楼上的讲的很具体到位,但设置好了画的时候要注意方向,内外侧布筋不同,就有了方向性。

    2014-02-25 10:22:01 

  • 你输入(1)C25@200+(1)C16@100.

    在其它钢筋中输入C25@200,长度是2700+基础部分。

    这样下半截2700高部分外侧就成了C25%100了。

    你将你的图纸标注截图上来。

    在其它钢筋中直接输入你计算好的长度,比如基础是1.5高,弯脚0.2m长度就输入4400就行了,或者选一个弯折的钢筋,长度输入4200,弯折按图示输入。

    2014-02-25 10:42:57 

  • 每排各种配筋信息的布置范围由设计指定(1)C25@100[3150]/(1)C25@200[2700]+(1)C16@100,这个是水平钢筋的输入方法,垂直钢筋时不能这么输入的

     

    2014-02-25 10:18:44 

  • 你的问题表述不是很清楚,最好你就剪力墙配筋详图发上来。

    2014-02-25 10:52:12 

  • 按如图所示定义外墙即可。主要外侧下部加强筋不应该是C25@100的,应该与墙外侧垂直筋(3150范围)是相同的(C25@200)。外侧下面加强筋在属性中的其他属性里的其他钢筋中输入,如图2.

    钢筋软件



     

    答疑解惑