电气回路的问题
请教一下,1.电气平面图中的回路编号如果只是在配电箱旁标识,没有标识在具体回路上,怎么知道哪个回路是属于哪个回路编号的,说明上是从左到右,但是上下方向的怎么算,是从上方的左侧还是下方的左侧。看附图。2.走廊灯具在走廊两侧一边一个单联双控开关,请问管内穿线是怎么计算的,3.图纸说明,照明接地方式采用TN-S系统,插座及所有灯具均设专用PE线接地,请问这PE线是怎么布置的,他是说所有灯具,接地线是否可以按管的长度计算工程量。说明里面管内穿线未注明均为2根线,系统图照明配电箱出线显示为三根,(双联开关),请问PE线包括在里面吗?我是刚接触电气,可能提的的问题有点幼稚,请见谅。问题补充:根据图示,卫生间的回路是F1还是F6啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、可参照平面按顺序,最好对照系统图的回路编号执行。2、回路线根数按系统图执行。 3、单独有PE的设计有说明,可增加一根PE线,可按三根执行。
2013-07-14 19:44:32
-
系统图照明配电箱出线显示为三根,就按三个回路计算,包括接地PE线每个回路按三根线计算。
2013-07-14 16:23:00
-
你分开识别就可以,软件检查很方便的
2013-07-14 20:13:23
-
联系广联达客服人员远程看看为好,电话4000166166.
2013-07-15 11:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看