利用建筑基础做接地极,预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m。这外甩的人工接地极套户外接地母线定额?外甩的人工接地极的一端甩出外墙,另一端与什么连接?外甩人工接地极长度=3*3.9%对吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.039础做接地极,预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m。这外甩的人工接地极套户外接地母线定额?
回复:是的。
外甩的人工接地极的一端甩出外墙,另一端与什么连接?
回复:一端室外甩头,另一端与基础圈梁焊接;
外甩人工接地极长度=3*3.9%对吗?
回复:错,外甩接地极用的是扁钢,应该是扁钢总长*1.039,而不是3*3.9%。
2014-02-25 14:32:31
-
你好:按户外接地母线计算
2014-02-25 12:03:53
-
利用建筑基础做接地极,预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m。这外甩的人工接地极套户外接地母线定额?外甩的人工接地极的一端甩出外墙,另一端与什么连接?外甩人工接地极长度=3*3.9%对吗?
预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,工程量应该按接地母线计算; 一端甩出外墙,另外一段连接建筑接地系统;
计算应该是:长度*(1+3.9%)。
2014-02-25 12:26:18
-
你好:预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,是用于“利用建筑基础做接地极”检测不合格的一种预防补救措施 。
就是说如果接地电阻检测不合格后,在建筑物的外围再重新做接地极,---40*4的镀锌母线做为它们连接用的。另一端是做为预留的,是准备和在建筑物的外围再重新做接地极时用。
套户外接地母线敷设子母,计算时要乘以附加系数3.9%。