吾子衡·文雯 2014-02-25 14:10:41 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 635查看 5回答
关于柱钢筋的布置
专家:您好,如图示,同一楼怪的柱了截面相同,但钢筋布置没,那么请问我该如何布置,分别设置标高,按两个柱子绘制吗?那么搭接问题又该如何处理?另外14c28+4C25,14根是角柱吗?该如何布置更准确?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的钢筋设置,应该按两个阶段设置:
1、基顶~-9.4米为一个,钢筋是角筋4C28,侧面钢筋是柱的每侧边筋2C25的,合计钢筋为4C28+8C25
2、-9.4~-5.5为一个,钢筋角筋4C28,边筋B边,也就是上边和下边,每个边是5C28,H边,也就是左边和右边,每边钢筋 2C25,钢筋4根28角筋+B边上5C28+下5C28=14C28,H边左2C25+右2C25=4C25,合计14C28+4C25
3、钢筋搭接按图纸设计说明设置,软件会自动计算
2014-02-26 10:48:33
-
如果只是一个楼层,那就分段定义标高,分开两个高度绘制吧
既然配筋不同,应该是有搭接的
准确的配筋信息应该是分角筋和边筋输入的
2014-02-25 14:16:50
-
4个的是角筋。14根是边筋。
2014-02-26 09:19:25
-
如果只是一个楼层,那就分段定义标高,分开两个高度绘制.14c28+4c25 其中14c28包含4c28(角筋)+数字方向的边筋.
2014-02-25 15:55:55
-
可以在基础~-9.4米楼层设置为一个柱,角筋输入4C28,B边一侧中部筋输入2C25,H边一侧中部筋输入2C25。
在-9.4~-5.5米楼层设置一个柱,角筋输入4C28,B边一侧中部筋输入5C28,H边一侧中部筋输入2C25,4根28角筋+B边上部5C28+下部5C28=14C28,H边左2C25+右2C25=4C25,合计14C28+4C25
软件会自动计算上下楼层柱钢筋的搭接长度
2014-02-27 08:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看