123 2014-02-25 15:55:08 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 471查看 3回答
广联达钢筋2013中基础主梁和基础次梁设置的相应规范在哪
基础主梁非外伸端下部非通长筋深入跨内的长度应该设置成多少啊, 是ln/3还是max(L/3,a)?最新的规范是哪本?怎么规定的?帮帮忙 谢谢了!问题补充:如果是11G101的话 能具体多少页没 最好可以截个图 谢谢了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是1/3的梁净跨长度,依据在11G101-3第23-24页。
2014-02-25 17:10:14
-
你好:看一下11G101图集
2014-02-25 15:57:03
-
1/3梁的净跨长度
2014-02-25 16:09:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看