蜡笔小新 2014-02-25 16:53:10 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 638查看 5回答
关于斜板定义问题
如图所示的没有抬起部分的板,为了设置斜板,我首先把几块板合并了,然后在偏移外边至檐边,,在偏移的时候,为什么选板的时候还是一块一块的,不能总选合并后的一块,而且软件提示不能偏移多块面板的边,我是初学,想问一下在思路上是不是有什么错误,谢谢大家,在下不胜感激。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,首先看一下你的楼层设定是否有问题,可以单独建立屋顶层,然后建立斜边。。
建立斜边的时候注意板的分割点准确,此时可以使用直线绘制整块同样坡度的板(不用单独建立一块块的小板,避免有空隙),然后选择整块板,定义斜边就可以。。。。。最后使用平齐板顶处理相关的柱、墙、梁等构件。
2014-02-25 17:20:53
-
坡屋面按图纸的几何尺寸满画,然后按着坡屋面要求的折点进行分割,分割后用三点定义斜板,按着标高输入即可。
2014-02-25 17:49:26
-
把CAD图导入进去 按CAD图画屋面板 按三点定义斜板 不用一块一块的画了合并。
2014-02-25 17:00:22
-
你好:山墙处的板没有设置坡度
2014-02-25 17:06:13
-
定义斜板,最好是先画一整块板,然后按照屋脊线切开,一定要将板一次性划到位,然后再设置标高,如果设置完标高再拉伸板就不好了
2014-02-25 17:39:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看