式 2014-02-25 17:27:14 | 河北省 安装 | 6465查看 4回答
防雷接地中的四角的电阻测试点套什么定额?
防雷接地中的四角的电阻测试点套什么定额?是套断接卡子定额吗?若套断接卡子定额还用套卡子箱定额吗?问题补充:断接卡子外面一定有卡子箱吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:现在的断接卡子的工艺做法几乎是没有了,实际就是一个测试点,这个测试点的盒(箱)应该给,断接卡子的子母不应再套了。你可以看下断接卡子的制作图集。
2014-02-25 20:16:02
-
套断接卡子定额子目,再套卡子箱定额。断接卡子定额子目材料分析表中不含箱子。
2014-02-25 17:50:33
-
现在都是在防雷引下线上焊接出测试点,不适用断接卡子定额子目。一般设计(各地不一样)都是用小钢板代替,只能算钢板的钱了。
2014-02-25 21:13:43
-
防雷接地中的四角的电阻测试点套什么定额?是套断接卡子定额吗?(是)若套断接卡子定额还用套卡子箱定额吗?(不用,已含)
问题补充:
断接卡子外面一定有卡子箱吗?(暗装有箱;明装只有测试板,套测试板的子目)。
2014-02-26 10:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看