麻烦大家帮我看下,这配电箱的配线是不是有问题,配电室到配电箱是小点的,配电箱分出去的却是大点的电线。
如图,这配电箱的配线是不是有问题,配电室到配电箱是小点的,配电箱分出去的却是大点的电线。问题补充:配线,可以先小后大吗,
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
建议查看一下所说的配电箱接线系统图,并对照分析配电箱的这两个出线回路。
1、如果是配电箱出线到配电室照明用电时,由于配电室照明负荷比较小,采用2.5mm2导线是合理的;
2、如果配电箱出线回路到主厂房的负荷电源线是4.0mm2,则说明主厂房的用电负荷比较大,需要选择相对应负荷要求的导线规格。
根据提供的文字表述是配电箱的两个出线回路。所以应该是正确地。
假如说是配电室出线到配电箱是2.5mm2导线,再由配电箱出线是4.0mm2时,那就说明是设计有误了。并需要咨询设计单位给予答疑回复处理。
2014-02-26 08:41:15
-
这两条线应该是照明和插坐线吧?电源线的话不会那么小
2014-02-25 22:20:13
-
配电箱至配电室这几个字说明是由配电箱发出去,至配电室的用电设备。
2014-02-25 23:29:37
-
配电箱至配电室、配电箱至主厂房分别是两个不同的回路,可以有大小之分的。
2014-02-26 08:04:45
-
图纸是正确的,两组线都是由配电箱接出去的。不存在那组线小,哪组线大。如果图纸是说“由配电室→配电箱,再由配电箱→主厂房”。那就配线有误了。
2014-02-26 08:57:05
-
首先搞清楚配电室到配电箱是不是进入配电箱的电源,如果不是那很正常。
2014-02-26 08:42:51
-
两个都不是配电箱的电源线,应该是指照明线路与插座线路。
2014-02-26 08:45:37