搬砖一哥 2014-02-26 11:02:28 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1392查看 3回答
梁一端悬挑,拉通设置经过暗柱剪力墙,原位标注识别多出一部分梁,怎么解决??
如图,是一条三跨两端悬挑的梁(图只是左边部分),本人在画的时候是拉通布置的,画图顺序也是先剪力墙,然后暗柱,最后画的梁。这样操作下,拉通布置梁,点原位标注,自动识别多出了一部分梁,如图画红圈的部分。现在很迷茫,不知道这样拉通画是不是对的?还是遇见这样的情况要分段布置啊?分段的话,定义梁是一条还是,定义成两条梁呢?悬挑部分另外定义?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此梁还是要通长来布置的,红圈处两个暗柱及其之间是应该有墙的。该梁重提梁跨将该处墙设为梁支座,而不是两暗柱。
2014-02-26 12:08:46
-
此梁还是要通长来布置的,断开则上筋也是断开的就不正确了。布置完以后也许会出现跨数不对的问题,红圈处会把两个暗柱都作为支座,可以手动来编辑支座,也可把柱图元隐藏,重提梁跨后再把柱图元显示了,此时跨数和支座也是正确的
2014-02-26 11:14:33
-
可以用工龄栏上“重提梁跨”选择“删除支座”进行调整梁的跨数。
2014-02-26 11:06:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看