• 消火栓立管问题

    请问各位老师 下图是我的消火栓移位图纸及说明 1.此时还需要计算水平管DN65到消火栓之间的立管吗??(不是XL-2A) 2.消火栓一般按距地多高算??3.消火栓立管与消火栓口是不是一般都按0.5米计算??

    立管

    水平管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、需要计算立管到消火栓箱的水平管道;

    2、消火栓距地高度为栓口中心距地1.1米;

    3、你这个图纸进消火栓箱的短立管应该直接进入箱内,高度0.15米,即从立管到消火栓箱的管道DN65 的长度为水平距离+0.15米;

    2014-02-26 21:37:12 

  • 你好:看一下系统图纸,消火栓安装高度1.1米

    2014-02-26 11:30:57 