梦不死 2014-02-26 11:29:40 | 辽宁省 安装 | 3956查看 2回答
消火栓立管问题
请问各位老师 下图是我的消火栓移位图纸及说明 1.此时还需要计算水平管DN65到消火栓之间的立管吗??(不是XL-2A) 2.消火栓一般按距地多高算??3.消火栓立管与消火栓口是不是一般都按0.5米计算??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、需要计算立管到消火栓箱的水平管道;
2、消火栓距地高度为栓口中心距地1.1米;
3、你这个图纸进消火栓箱的短立管应该直接进入箱内,高度0.15米,即从立管到消火栓箱的管道DN65 的长度为水平距离+0.15米;
2014-02-26 21:37:12
-
你好:看一下系统图纸,消火栓安装高度1.1米
2014-02-26 11:30:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看