• 广联达 框剪结构抗震等级设置

    工程结构说明中注明:框架抗震三级,剪力墙抗震二级。 这里非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震 是否正确?请懂结构的朋友指教。

    非抗震

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震      正确

    2014-02-26 15:53:54 

  • 工程结构说明中注明:框架抗震三级,剪力墙抗震二级。这里非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震 是否正确?请懂结构的朋友指教。

    答:你好:这个是正确的。非框架梁和板属于非抗震构件。里面的锚固属于构造锚固,不是抗震锚固。你可以结合11g101图集看下相关的锚固内容。希望对你有所帮助。

    2014-02-26 15:50:32 

  • 正确,非框架梁,和板不属于抗震

    2014-02-26 15:51:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题