泛泛之辈 2014-02-26 15:48:28 | 辽宁省 土建 | 4300查看 3回答
广联达 框剪结构抗震等级设置
工程结构说明中注明:框架抗震三级,剪力墙抗震二级。 这里非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震 是否正确?请懂结构的朋友指教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震 正确
2014-02-26 15:53:54
-
工程结构说明中注明:框架抗震三级,剪力墙抗震二级。这里非框架梁&现浇板 钢筋算量软件默认为非抗震 是否正确?请懂结构的朋友指教。
答:你好:这个是正确的。非框架梁和板属于非抗震构件。里面的锚固属于构造锚固,不是抗震锚固。你可以结合11g101图集看下相关的锚固内容。希望对你有所帮助。
2014-02-26 15:50:32
-
正确,非框架梁,和板不属于抗震
2014-02-26 15:51:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看