    1、我是海南广联达用户,我想请问钢筋接头搭接设置一般使用默认搭接吗?考虑到接头这块套筒的个数的计算,不知道什么情况下用直螺纹,套筒挤压搭接?

    答答:你好:现实中施工,柱采用直螺纹套筒连接。其他按照工地实际情况,如果工期紧的话,其他都采用绑扎。

     2、比如我设置基础梁的顶标高是-4.65 ,设置剪力墙的底标高是-4.65,这种情况会存在钢筋搭接锚入基础梁里? (请高手指点,,最高直奔问题,详细通俗易懂,要不内容太多看不明白,先谢谢了。)

    答:这个会计算剪力墙茂如基础梁内的。这个有节点设置。

     

     