几个问题请教专家,谢谢
1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋,如果照明电线管走楼板下弯多长,插座电线管上弯多长呢?前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管如何连接呢?2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,电线管需要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢? 3.卫生间和厨房插座电线管不能走地面吗? 4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋,如果照明电线管走楼板下弯多长?(楼板禁止下弯,因为模板上禁止开洞;有墙、柱的地方才可以下弯。)插座电线管上弯多长呢?(一般300-500mm,做墙时再接至图纸标高))前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管如何连接呢?(用套管粘接或焊接)2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,电线管需要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?(预埋电管不需要剔槽) 3.卫生间和厨房插座电线管不能走地面吗?(预埋管可以) 4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?(水管没有预埋的,如果设计要求暗装,必须剔槽,宽度是管径的2-3倍即可;明装管不用剔槽;地采暖盘管,可以预埋,所以不用剔槽)。
2014-02-27 09:30:39
-
1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋照明电线管走楼板灯具位置不用下弯,插座电线管上弯到 设计要求尺寸。前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管用套管或箍连接。
2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,大于DN20电线管需要剔槽,剔槽尺寸是以管上皮有大于30mm的水泥保护层为准。
3.卫生间和厨房插座电线管一般是可以走地面的。
4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都要剔槽吗,剔槽尺寸是以管上皮有大于30mm的水泥保护层为准。
2014-02-26 21:27:14
-
你好:
1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋。
如果照明电线管走楼板下弯多长,插座电线管上弯多长呢?前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管如何连接呢?
这个问题是要看电线管的材质,如果是钢管应该做到配电箱或开关、插座的安装位置,要是塑料管照明一般做到梁下,地面插座做到安装标高但要做保护。
2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,电线管需要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?
这不应该剔槽,因为管线是预埋在砼的楼板中的。
3.卫生间和厨房插座电线管不能走地面吗?
可以走地面。
4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?
2014-02-26 20:45:49
-
同意楼上的回答。
2014-02-27 07:25:34
-
1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋,如果照明电线管走楼板下弯多长,插座电线管上弯多长呢?
回复:电线管预埋只照明灯具的接线盒接口;开关在柱的也要预埋至开关盒,在墙的预埋到梁下即可;插座走底上弯保证到圈梁丁即可,后期后砌墙剔槽暗敷;
前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管如何连接呢?
回复:后砌墙中的管剔槽暗敷,与预埋管套管连接即可;
2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,电线管需要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?
地面线管一般是预埋暗敷,如果是后期安装,按你所说的不需要剔槽暗敷;
3.卫生间和厨房插座电线管不能走地面吗?
回复:可以,但是必须根据设计执行;
4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都要剔槽吗,剔槽尺寸是多少呢?
回复:不需要,只要在地面固定即可。
2014-02-27 07:48:31
-
1.框架结构,前期先做主体结构现浇板,梁,柱时电线管要预埋,如果照明电线管走楼板下弯多长根据施工图设计照明开关距离地面高度确定,下弯长度=层高-设计开关距离地面高度。插座电线管上弯多长要看插座水平管线是在顶板敷设还是底板敷设确定,如果是顶板敷设管线长度比照照明开关计算方式计算;如果是底板敷设按设计施工图距离地面高度计算长度。前期预埋电线管和后期二次结构砖墙中电线管使用套管连接。2.地面如果是铺地砖或者铺复合地板,实木地板话,电线管不需要剔槽,管线是预埋在混凝土板内的。3.卫生间和厨房插座电线管一般不设计走地面敷设,因为卫生间厨房地面会有水浸,万一漏水会对管线造成损害。 4.地面不论是铺地砖或者铺复合地板,实木地板,水管都不需要剔槽。