重返冬季 2014-02-28 11:20:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1883查看 2回答
板钢筋什么时候锚固什么时候拉通?
如题,图纸中并未明确提到板内钢筋的是拉通还是锚固,只是说了一句话: 楼板上部钢筋接头应在跨中1/3跨长范围内;上部钢筋接头应在支座内。 作为甲方预算,我应该怎么说才能说服乙方板内钢筋是拉通布置的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
拉通布置也是要有联接接头的,“楼板上部钢筋接头应在跨中1/3跨长范围内;上部钢筋接头应在支座内”这就是留置接头的位置要求。具体是拉通还是锚固,设计图中应该有详细的标注,按设计施工即可。
切记!不是你说服乙方要求怎么样。2014-02-28 11:58:27
-
板钢筋是否通长,要跟据施工现场和图纸要求处理,例如100米长的楼房,你能把100米长的钢筋吊到10层高的楼面通长吗?还有每3米左右就有次梁,你能把20米长的钢筋穿过几道梁吗?施工方只要按图,按规范做,你就别多说了。
2014-02-28 11:50:57